RM新时代有限公司

<sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
  1. 
    

    <samp id="nrtou"></samp>
  2. 13957717877

    新聞資訊

    雙電源自動轉換開關(ATSE)操作流程詳解

    時間:2025-06-25 10:17:00 來源:格亞電氣 點擊次數:

    一、雙電源自動轉換開關基礎知識

    (一)ATSE 的定義與功能

    雙電源自動轉換開關(Automatic Transfer Switching Equipment,簡稱 ATSE)是一種用于在兩路電源(常用電源和備用電源)之間進行自動或手動切換的裝置,負載供電的連續性。其核心功能是在常用電源出現故障(如停電、電壓異常)時,自動切換至備用電源,避免因電源中斷導致設備停機、生產停滯或安全事故。

    (二)ATSE 的分類與結構特點

    1. 按轉換方式分類
      • PC 級 ATSE:由開關本體和控制單元組成,開關本體為專用負荷開關,不具備過載和短路保護功能,結構緊湊,轉換時間短(通常 < 100ms),適用于對供電連續性要求高的場合。

      • CB 級 ATSE:以斷路器為基礎,具備過載和短路保護功能,轉換時間相對較長(通常 100-500ms),適用于需要電源保護的場景。

    2. 按數分類
      • 兩(2P):用于單相電源切換

      • 三(3P):用于三相三線制電源切換

      • 四(4P):用于三相四線制電源切換,可隔離中性線

    3. 按控制方式分類
      • 自投自復型:常用電源恢復正常后自動切回

      • 自投不自復型:備用電源投入后需手動切回

      • 手動型:僅支持手動切換

    (三)ATSE 的工作原理

    ATSE 通過檢測單元實時監測常用電源和備用電源的電壓、頻率、相位等參數。當常用電源異常時,檢測單元發出信號,控制單元驅動執行機構(如電動機、電磁機構)將負載從常用電源切換至備用電源;當常用電源恢復正常后,根據設定模式(自投自復或手動)決定是否切回。

    二、ATSE 操作前的準備工作

    (一)人員資質與安全要求

    1. 操作人員資質
      • 需具備高壓電工或低壓電工操作證

      • 熟悉 ATSE 的結構、原理及操作流程

      • 經過專業培訓并通過考核

    2. 安全防護裝備
      • 絕緣手套、絕緣靴

      • 驗電器、接地線

      • 安全帽、防護服

      • 萬用表、鉗形電流表(用于參數檢測)

    (二)設備檢查與環境確認

    1. ATSE 本體檢查
      • 外殼無破損、變形,標識清晰

      • 接線端子無松動、發熱痕跡

      • 操作機構無卡滯,機械聯鎖正常

      • 控制面板指示燈顯示正常(電源指示、運行狀態指示)

    2. 電源系統檢查
      • 常用電源和備用電源電壓正常(三相電壓 380V±10%,單相電壓 220V±10%)

      • 電源頻率穩定(50Hz±0.5Hz)

      • 兩路電源相位差符合要求(三相電源相位差≤10°)

    3. 環境條件確認
      • 室內溫度:-5℃~+40℃

      • 相對濕度:≤95%(無凝露)

      • 無腐蝕性氣體、粉塵及劇烈振動

      • 周圍無障礙物,便于操作和維護

    (三)文件與資料準備

    1. 設備技術文件
      • ATSE 產品說明書

      • 電氣原理圖、接線圖

      • 安裝調試報告

      • 維護保養手冊

    2. 操作記錄表格
      • 操作時間、操作人員

      • 電源切換前后的參數記錄

      • 異常情況及處理措施

    三、ATSE 手動操作流程

    (一)PC 級 ATSE 手動切換操作

    1. 常用電源切至備用電源

    步驟 1:確認當前狀態
    檢查控制面板指示燈,確認常用電源(M)接通,備用電源(T)斷開,負載由常用電源供電。


    步驟 2:切換前準備


    • 斷開負載側非重要負荷,減輕切換時的沖擊

    • 確認備用電源已正常供電(可通過萬用表檢測備用電源電壓)


    步驟 3:手動切換操作


    • 找到面板上的 “手動 / 自動” 切換按鈕,將開關撥至 “手動” 位置

    • 按下 “備用電源合” 按鈕,觀察機械指示和指示燈變化:

      • 常用電源開關(M)應先斷開,備用電源開關(T)后閉合

      • 面板上 “備用電源指示” 燈亮起,“常用電源指示” 燈熄滅

      • 機械指示牌顯示 “T ON”


    步驟 4:負載檢查


    • 用鉗形電流表檢測各相電流,確認負載正常運行

    • 檢查 ATSE 內部無異常聲響、發熱現象

    2. 備用電源切回常用電源(自投不自復型)

    步驟 1:確認常用電源狀態
    檢測常用電源電壓、頻率正常,符合切換條件。


    步驟 2:手動切回操作


    • 將 “手動 / 自動” 開關撥至 “手動” 位置

    • 按下 “常用電源合” 按鈕,觀察切換過程:

      • 備用電源開關(T)先斷開,常用電源開關(M)后閉合

      • 面板指示燈恢復常用電源供電狀態

      • 機械指示牌顯示 “M ON”


    步驟 3:恢復負載
    逐步投入斷開的非重要負荷,觀察 ATSE 運行狀態。

    (二)CB 級 ATSE 手動操作

    1. 帶保護功能的手動切換

    步驟 1:過載 / 短路保護設置


    • 根據負載容量,調整斷路器的過載長延時(Ir1)、短路短延時(Ir2)和瞬時(Ir3)保護參數

    • 示例:對于 100A 負載,Ir1 設為 100A(1.0In),Ir2 設為 500A(5In),Ir3 設為 1000A(10In)


    步驟 2:手動合閘操作


    • 按下 “常用電源合閘” 按鈕,若斷路器因保護動作未合閘,需檢查:

      • 負載是否過載

      • 線路是否存在短路故障

      • 保護參數設置是否合理

    • 排除故障后,按下 “復位” 按鈕,再重新合閘

    2. 故障跳閘后的手動復位

    步驟 1:故障排查


    • 查看斷路器面板的故障指示(如過載、短路指示燈)

    • 用萬用表檢測線路絕緣電阻(相間及對地≥0.5MΩ)

    • 檢查負載設備是否正常


    步驟 2:復位與合閘


    • 旋轉斷路器上的 “復位” 旋鈕,解除保護鎖定

    • 按下 “合閘” 按鈕,恢復供電

    四、ATSE 自動操作流程

    (一)自動轉換模式設置

    1. 控制面板參數配置
      • 進入 “設置模式”,選擇 “自投自復” 或 “自投不自復” 模式

      • 設置電壓異常判定閾值(如常用電源電壓低于 80% Un 時觸發切換)

      • 設定切換延時時間(通常 1-10s,避免暫態電壓波動導致誤切換)

    2. 聯動功能配置(如需)
      • 與消防系統聯動:火災時強制切換至備用電源

      • 與 BA 系統通信:通過 RS485 接口上傳狀態信號

      • 與發電機聯鎖:備用電源為發電機時,設置發電機啟動延時

    (二)常用電源異常時的自動切換

    1. 自動檢測與切換過程

    階段 1:電源檢測


    • 檢測單元實時監測常用電源三相電壓、頻率

    • 當電壓低于設定閾值(如 70% Un)且持續時間超過延時設定(如 2s),判定為電源異常


    階段 2:切換執行


    • 控制單元發出指令,斷開常用電源開關(M)

    • 經過短暫延時(10-50ms)后,閉合備用電源開關(T)

    • 面板 “備用電源指示” 燈亮起,同時輸出切換信號至監控系統

    2. 自動切換后的狀態監控

    • 檢測備用電源供電穩定性

    • 記錄切換時間、原因及相關參數

    • 若備用電源同時異常,ATSE 應保持當前狀態并發出報警

    (三)自投自復模式下的自動切回

    1. 常用電源恢復檢測


    • 當常用電源電壓恢復至正常范圍(如≥90% Un)且持續 5s 以上

    • 檢測單元發出恢復信號


    1. 切回操作流程


    • 控制單元啟動切回延時(可設為 1-30min,避免電源波動)

    • 斷開備用電源開關(T),閉合常用電源開關(M)

    • 面板狀態指示燈恢復常用電源供電顯示

    五、場景下的操作流程

    (一)消防狀態下的強制切換

    1. 消防聯動觸發條件


    • 接收到消防控制中心的 DC24V 聯動信號

    • 手動按下 ATSE 面板上的 “消防強制” 按鈕


    1. 強制切換操作


    • ATSE 立即斷開常用電源,切換至備用電源(無論備用電源是否正常,部分型號具備優先切換功能)

    • 鎖定切換狀態,禁止手動干預

    • 輸出消防狀態信號至消防控制室

    (二)發電機作為備用電源的切換

    1. 發電機聯動流程


    • 常用電源異常時,ATSE 發出啟動信號至發電機控制柜

    • 發電機啟動并建壓(通常需要 10-30s)

    • 檢測發電機電壓、頻率穩定后,切換至發電機供電


    1. 發電機停機切回操作


    • 常用電源恢復正常后,ATSE 先斷開發電機開關

    • 延時設定時間(如 5min)讓發電機冷卻

    • 切換至常用電源,同時發出停機信號至發電機

    (三)雙電源測試操作流程

    1. 定期測試計劃


    • 每月進行一次自動切換測試

    • 每年進行一次帶負載切換測試


    1. 測試步驟


    • 記錄當前負載電流、電壓參數

    • 手動觸發測試按鈕,模擬常用電源異常

    • 觀察切換時間(PC 級≤100ms,CB 級≤500ms)

    • 測試完成后恢復至正常狀態,記錄測試結果

    六、操作注意事項與安全規范

    (一)通用安全注意事項

    1. 停電操作要求


    • 進行內部檢修前,必須斷開兩路電源并懸掛 “禁止合閘” 警示牌

    • 使用驗電器確認 ATSE 進線端無電壓

    • 對進線端進行接地處理,防止感應電傷人


    1. 帶電操作限制


    • 嚴禁在帶電狀態下拆卸控制面板或主回路端子

    • 如需帶電檢測,應使用絕緣工具,保持安全距離(低壓≥0.1m,高壓≥0.7m)

    (二)操作禁忌

    1. 禁止超容量操作


    • ATSE 的額定電流必須大于負載的工作電流(通常按 1.2-1.5 倍負載電流選擇)

    • 嚴禁在過載狀態下強行切換


    1. 相位匹配要求


    • 三相電源切換時,必須兩路電源相位一致

    • 新安裝或檢修后,需用相序表檢測相位,避免反相導致設備損壞

    (三)異常情況處理

    1. 切換失敗處理


    • 檢查控制電源是否正常(AC220V 或 DC24V)

    • 測試操作機構線圈電阻(通常 100-500Ω),若異常則更換線圈

    • 檢查機械聯鎖是否卡滯,添加潤滑劑或更換零件


    1. 過載跳閘處理


    • 檢查負載是否超過 ATSE 額定容量

    • 排查線路是否存在短路或接地故障

    • 確認無誤后,復位斷路器并逐步投入負載

    七、ATSE 的維護保養流程

    (一)日常維護項目

    1. 每日檢查內容


    • 面板指示燈狀態(電源指示、運行狀態、故障報警)

    • 內部有無異常聲響或異味

    • 外殼溫度(≤55℃,可用紅外測溫儀檢測)


    1. 每月維護項目


    • 緊固接線端子(力矩扳手按標準力矩擰緊,如 M8 端子力矩 12-14N?m)

    • 清潔外殼及內部灰塵(用壓縮空氣吹掃,壓力≤0.2MPa)

    • 測試機械聯鎖靈活性(手動操作 5 次,無卡滯現象)

    (二)年度檢修流程

    1. 斷電檢修準備


    • 制定檢修計劃,通知相關部門做好停電準備

    • 準備工具及備件(斷路器、接觸器、指示燈等)


    1. 內部檢修項目


    • 檢查觸頭磨損情況(觸頭厚度磨損超過 1/3 時更換)

    • 測試絕緣電阻(主回路相間及對地≥10MΩ,控制回路≥2MΩ)

    • 校驗保護參數(使用繼電保護測試儀模擬過載、短路故障)


    1. 功能測試


    • 自動切換功能測試(模擬常用電源異常,記錄切換時間)

    • 消防聯動測試(觸發消防信號,確認強制切換功能)

    • 通訊功能測試(通過上位機讀取 ATSE 狀態數據)

    (三)潤滑與防腐處理

    1. 操作機構潤滑


    • 對轉軸、齒輪等活動部件涂抹耐高溫潤滑脂(如鋰基脂)

    • 每年一次,避免潤滑脂干涸導致卡滯


    1. 防腐處理


    • 對外殼生銹部位進行除銹、涂漆處理

    • 潮濕環境中增加防潮加熱器(功率按柜體體積 1-2W/L 配置)

    八、典型故障排查與處理流程

    (一)電源正常但無法自動切換

    故障現象可能原因處理措施
    常用電源異常,ATSE 不切換檢測單元故障更換檢測模塊,重新校準參數

    控制電源失電檢查控制回路熔斷器(如 10A),更換損壞元件

    切換延時設置過長縮短延時時間(如從 10s 調整至 2s)

    (二)切換后備用電源無輸出

    故障現象可能原因處理措施
    備用電源開關合閘后無電壓備用電源進線故障檢查備用電源斷路器是否合閘,線路是否斷線

    開關觸頭氧化拆卸觸頭,用砂紙打磨接觸面,涂抹導電膏

    CB 級 ATSE 保護跳閘檢查負載是否短路,復位斷路器并調整保護參數

    (三)切換過程中出現異響

    故障現象可能原因處理措施
    操作機構發出卡滯聲機械部件磨損更換磨損的齒輪、軸承,添加潤滑脂

    聯鎖裝置錯位調整機械聯鎖位置,切換順序正確

    電動機故障測量電動機繞組電阻(三相平衡度≤5%),更換電動機

    九、操作流程優化與管理規范

    (一)操作標準化管理

    1. 操作票制度


    • 制定統一的 ATSE 操作票格式,包括:

      • 操作任務、時間、操作人員

      • 操作前檢查項目、步驟

      • 監護人簽字確認欄


    1. 培訓與考核


    • 每年組織 ATSE 操作培訓,內容包括:

      • 設備原理、結構講解

      • 模擬操作訓練

      • 應急故障處理演練

    • 考核合格后方可上崗操作

    (二)智能化管理升級

    1. 遠程監控系統


    • 配置智能監控模塊,實現:

      • 實時監測 ATSE 運行參數(電壓、電流、功率)

      • 遠程控制切換操作

      • 故障預警與歷史數據查詢


    1. 大數據分析應用


    • 收集切換記錄、故障數據,分析:

      • 電源可靠性趨勢

      • ATSE 使用壽命預測

      • 操作流程優化建議

    (三)應急預案制定

    1. 切換失敗應急處理


    • 備用電源無法投入時,立即啟動手動切換

    • 若手動切換也失敗,啟用臨時發電裝置

    • 記錄故障現象,聯系專業人員檢修


    1. 火災應急處理


    • 接到消防信號后, ATSE 強制切換至備用電源

    • 派人現場監視 ATSE 運行狀態

    • 火災撲滅后,檢查 ATSE 絕緣性能

    十、行業標準與規范參考

    1. 國家標準
      • GB/T 14048.11-2013《低壓開關設備和控制設備 第 6-1 部分:多功能電器 轉換開關電器》

      • GB 50052-2009《供配電系統設計規范》(對雙電源切換的要求)

    2. 行業標準
      • DL/T 5153-2014《火力發電廠廠用電設計技術規程》(電廠 ATSE 配置要求)

      • JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》(高層建筑 ATSE 應用規定)

    3. 標準
      • IEC 60947-6-1:2011《Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multi-function equipment - Transfer switching equipment》

      • NFPA 70《National Electrical Code》(美國電氣規范中關于雙電源切換的要求)


    上一篇:格亞電氣雙電源自動轉換開關都有哪些型號?
    下一篇:雙電源自動轉換開關(ATSE)故障處理詳解
    相關資訊
    高溫環境(200℃+)插入式氣動快換接頭的材料選擇與隔熱設計 智能氣動快插接頭:集成傳感器與物聯網模塊的數字化升級 基于區塊鏈的太陽能光伏系統交易模式探索 雙電源自動轉換開關怎么操作? WIFI網絡(luò )控制斷路器的優勢分析及市場應用前景展望 WIFI智能斷路器:提升家居安全系數的關鍵設備 4G智能斷路器:未來智能家居的必備組件 RS485智能斷路器:遠程監控電氣設備的利器 隔離型雙電源技術創(chuàng )新推動電力行業變革 隔離型雙電源技術的原理、應用及市場前景 雙電源自動轉換開關的性能指標及評估方法 如何通過智能雙電源自動轉換開關提高電力系統的供電質量? 雙電源自動轉換開關的維護與保養指南 解析雙電源自動轉換開關的電路設計與實現 智能雙電源自動轉換開關在電力系統中的預防性維護與故障診斷 雙電源自動轉換開關在能源領域的應用前景 雙電源自動轉換開關在軌道交通領域的應用 雙電源自動轉換開關在工業自動化領域的作用 雙電源自動轉換開關的防雷擊保護措施
    聯系方式

    地址:樂(lè )清市北白象工業區

    電話:0577-62926966

    手機:13957717877

    郵箱:sale@cngeya.com

    標簽

    相關視頻

    相關新聞

    COPYRIGHT ? 2023 浙江格亞電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED,格亞電氣是專業雙電源自動轉換開關生產廠家!
    技術支持:米點云建站 浙ICP備15042004號-38
    咨詢

    電話

    電話

    0577-62926966

    手機

    錢總

    13957717877

    公眾號

    二維碼

    公眾號

    RM新时代有限公司
    <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
    1. 
      

      <samp id="nrtou"></samp>
    2. <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
      1. 
        

        <samp id="nrtou"></samp>
      2. RM新时代 rm新世界 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代新项目-百度知道 rm新世界 RM新时代专业团队 RM新时代新项目-百度知道 rm新时代靠谱的平台 RM新时代app下载 RM新时代新项目-百度知道