    雙電源自動轉換開關(ATS)作為光伏預制艙等關鍵場景的供電保障設備,其故障可能引發負載斷電(如逆變器停機、監控系統中斷),需遵循 “快速定位、安全隔離、分級處理” 原則,結合機械結構與電氣控制特性制定針對性方案。以下是常見故障類型及處理流程:
    一、切換功能故障:無法自動 / 手動切換
    1. 自動模式下不切換(控制器觸發失?。?/span>
    • 典型現象:常用電源失壓后,ATS 未切換至備用電源,負載斷電。

    • 排查步驟

    ① 檢查控制器電源(通常 DC24V)是否正常,指示燈是否亮(不亮則檢查熔斷器或電源模塊);
    ② 用萬用表測量控制器檢測端口的電壓信號(常用 / 備用電源),若檢測值與實際電壓不符(如實際 380V 但控制器顯示 0V),可能是電壓傳感器故障或接線松動;
    ③ 查看控制器參數設置:失壓閾值是否合理(如誤設為 “低于 60% 額定電壓”,需改回 85%)、切換延時是否過長(如誤設 30 秒,改回 5 秒)。
    • 處理方案

    • 電源故障:更換控制器熔斷器(如 2A)或維修電源模塊;

    • 信號異常:重新壓接電壓信號線(采用 “雙股絞接 + 冷壓端子”),更換損壞的電壓傳感器;

    • 參數錯誤:恢復出廠設置后重新配置(按說明書步驟,保存時需密碼確認)。

    2. 手動模式下不切換(機械卡澀)
    • 典型現象:操作手柄扳動困難,或切換后動靜觸頭未閉合(有電弧聲)。

    • 排查步驟

    ① 檢查操作機構是否有異物(如灰塵、銹蝕),觀察機械聯鎖是否卡滯(如 “常用” 側觸頭未斷開時,“備用” 側無法閉合);
    ② 測量觸頭磨損量(超過 1mm 需更換),檢查彈簧彈力(老化后彈力不足,導致觸頭接觸不良)。
    • 處理方案

    • 輕度卡澀:用專用潤滑油(如硅基潤滑脂)涂抹傳動部件,手動往復切換 5-10 次清除異物;

    • 機械損壞:更換磨損的觸頭、彈簧或整個操作機構(需斷電操作,注意標記接線位置);

    • 聯鎖故障:調整聯鎖拉桿長度(誤差≤1mm), “先斷后合” 邏輯(斷開時間≥0.1 秒)。

    二、觸頭故障:接觸不良或過熱
    1. 觸頭過熱(溫升超過 60K)
    • 典型現象:ATS 運行時殼體溫度過高,紅外測溫顯示觸頭部位超過 90℃(環境溫度 30℃時)。

    • 排查步驟

    ① 檢查觸頭壓力(用壓力計測量,應≥25N),壓力不足會(huì )導致接觸電阻增大(正常應≤50μΩ);
    ② 觀察觸頭表面是否有燒蝕(麻點、氧化層),測量實際負載電流是否超過 ATS 額定電流(如 160A 開關帶 200A 負載)。
    • 處理方案

    • 壓力不足:調整觸頭彈簧(增加預緊量)或更換彈簧(按型號匹配,如 CJX2 系列);

    • 觸頭燒蝕:用細砂紙(800 目)打磨觸頭表面,去除氧化層,嚴重時整體更換觸頭組;

    • 過載運行:更換更大容量的 ATS(如從 160A 升級至 250A),或分散負載(將部分設備移至其他回路)。

    2. 觸頭熔焊(無法斷開)
    • 典型現象:切換時產生持續電弧,觸頭粘連,導致常用 / 備用電源同時合閘(短路風險)。

    • 緊急處理

    ① 立即斷開 ATS 兩側的上級斷路器(先斷常用,后斷備用),避免相間短路;
    ② 用絕緣棒撬開粘連的觸頭(戴絕緣手套,站在絕緣墊上)。
    • 根本原因

    • 負載短路未跳閘(上級斷路器失靈),或 ATS 選型錯誤(用 100A 開關帶 150A 感性負載,分斷能力不足);

    • 預防措施

    • 更換帶限流功能的 ATS(分斷能力≥50kA),并校驗上級斷路器的保護特性(短路時先跳閘);

    • 每季度用紅外測溫儀檢測觸頭溫度,溫升超過 40K 時提前維護。

    三、控制器故障:誤動作或無輸出
    1. 誤切換(無故障時頻繁切換)
    • 典型現象:常用電源電壓正常(380V±5%),ATS 頻繁切換至備用電源(1 小時內≥3 次)。

    • 排查步驟

    ① 檢查電網電壓波動(用示波器測量,是否有高頻諧波或瞬時跌落);
    ② 查看控制器抗干擾能力:是否未通過 EMC 測試(如附近有變頻器等干擾源),信號線是否與動力線共管敷設(應分開穿管,間距≥300mm)。
    • 處理方案

    • 干擾問題:信號線加裝磁環(共模電感,阻抗 100Ω@100MHz),控制器電源端并聯浪涌保護器(1.5kV);

    • 軟件優化:升級控制器固件(解決誤判算法漏洞),增加 “連續 3 次檢測確認” 邏輯(避免單次波動觸發)。

    2. 控制器無輸出(無法驅動執行器)
    • 典型現象:控制器顯示 “切換指令已發出”,但執行器(電機或電磁鐵)未動作。

    • 排查步驟

    ① 測量控制器輸出端口電壓(如 AC220V),無電壓則是控制器內部繼電器故障;
    ② 有電壓但執行器不動作:檢查執行器接線(是否松動)、電機繞組電阻(正常應≥50Ω,短路則為 0Ω)。
    • 處理方案

    • 繼電器故障:更換控制器內部繼電器(如歐姆龍 G2R 系列,容量 5A);

    • 執行器損壞:更換電機或電磁鐵(注意電壓等級匹配,如 DC24V/AC220V),加裝熱過載保護(避免堵轉燒毀)。

    四、機械結構故障:操作機構異常
    1. 手柄操作費力(手動切換卡滯)
    • 典型現象:手柄扳動時阻力明顯增大,超過正常操作力(如 M16 機構應≤50N)。

    • 原因分析

    • 傳動齒輪潤滑不足或磨損(齒面嚙合間隙>0.5mm);

    • 預制艙振動導致固定螺栓松動,機構與殼體碰撞(參照前文抗震固定要求,檢查螺栓力矩)。

    • 處理方案

    • 拆解機構后清洗齒輪(用酒精去除油污),涂抹高溫潤滑脂(耐溫 - 40~150℃);

    • 重新緊固機構固定螺栓(按 M10 螺栓 35N?m 力矩),加裝防松墊片(如斯凱孚 SNA 系列)。

    2. 聯鎖失效(兩側同時合閘)
    • 典型現象:切換后常用 / 備用電源側觸頭同時閉合,導致相間短路(上級斷路器跳閘)。

    • 緊急處理

    ① 斷開上級斷路器,掛 “禁止合閘” 標識;
    ② 檢查機械聯鎖桿位置(是否變形),調整至 “常用閉合時備用側聯鎖桿被頂死” 狀態。
    • 預防措施

    • 每月進行 1 次聯鎖試驗:手動嘗試 “兩側同時合閘”,若能合上則立即調整聯鎖機構;

    • 采用 “機械 + 電氣” 雙重聯鎖:電氣回路中串聯對方側的輔助常閉觸點(如常用側合閘后,備用側合閘線圈回路斷開)。

    五、故障處理的安全規范與后續措施
    1. 安全操作底線
    • 處理必須在斷電狀態下進行(除測量電壓外),斷開上級斷路器后驗電、掛接地線;

    • 手動切換時需使用絕緣操作桿(10kV 等級用 10kV 桿),佩戴絕緣手套(耐壓≥1000V)和護目鏡;

    • 涉及控制器參數修改,需雙人核對(操作人 + 監護人),避免誤設導致安全事故。

    2. 事后驗證與記錄
    • 故障處理后,進行 3 次完整切換試驗(自動 + 手動),用示波器記錄切換時間(≤1.5 秒)和觸頭彈跳(≤2ms);

    • 填寫《故障處理單》,記錄:

    • 故障現象、原因分析(如 “控制器電壓檢測線松動”);

    • 處理措施(如 “重新壓接并涂抹螺紋膠”);

    • 預防改進(如 “每季度檢查接線端子 torque”)。

    3. 長期可靠性提升
    • 地震多發區:在 ATS 底部加裝減震器(阻尼系數 0.25),減少振動對機械結構的影響;

    • 高塵環境:定期用壓縮空氣(0.2MPa)吹掃操作機構,每年更換密封件(丁腈橡膠材質)。

    結語
    雙電源自動轉換開關的故障處理需結合 “電氣性能 + 機械結構 + 環境因素” 綜合判斷,核心是快速恢復供電并消除根本原因。對于光伏預制艙等關鍵場景,建議采用 “冗余設計”:重要負載回路配置 2 臺 ATS(一主一備),通過監控系統實現故障時自動投切,將斷電時間控制在 50ms 以?。日常維護中,需重點關注觸頭磨損、控制器抗干擾及機械聯鎖可靠性,在端工況下仍能穩定切換。


    上一篇:雙電源自動轉換開關的操作流程?
    下一篇:如何避免自動重合閘斷路器經常燒壞?
    相關資訊
    高溫環境(200℃+)插入式氣動快換接頭的材料選擇與隔熱設計 智能氣動快插接頭:集成傳感器與物聯網模塊的數字化升級 基于區塊鏈的太陽能光伏系統交易模式探索 雙電源自動轉換開關怎么操作? WIFI網絡(luò )控制斷路器的優勢分析及市場應用前景展望 WIFI智能斷路器:提升家居安全系數的關鍵設備 4G智能斷路器:未來智能家居的必備組件 RS485智能斷路器:遠程監控電氣設備的利器 隔離型雙電源技術創(chuàng )新推動電力行業變革 隔離型雙電源技術的原理、應用及市場前景 雙電源自動轉換開關的性能指標及評估方法 如何通過智能雙電源自動轉換開關提高電力系統的供電質量? 雙電源自動轉換開關的維護與保養指南 解析雙電源自動轉換開關的電路設計與實現 智能雙電源自動轉換開關在電力系統中的預防性維護與故障診斷 雙電源自動轉換開關在能源領域的應用前景 雙電源自動轉換開關在軌道交通領域的應用 雙電源自動轉換開關在工業自動化領域的作用 雙電源自動轉換開關的防雷擊保護措施
    聯系方式

    地址:樂(lè )清市北白象工業區

    電話:0577-62926966

    手機:13957717877

    郵箱:sale@cngeya.com

    標簽

    相關視頻

    相關新聞

    COPYRIGHT ? 2023 浙江格亞電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED,格亞電氣是專業雙電源自動轉換開關生產廠家!
    技術支持:米點云建站 浙ICP備15042004號-38
    咨詢

    電話

    電話

    0577-62926966

    手機

    錢總

    13957717877

    公眾號

    二維碼

    公眾號

    RM新时代有限公司
    <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
    1. 
      

      <samp id="nrtou"></samp>
    2. <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
      1. 
        

        <samp id="nrtou"></samp>
      2. RM新时代 rm新世界 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代新项目-百度知道 rm新世界 RM新时代专业团队 RM新时代新项目-百度知道 rm新时代靠谱的平台 RM新时代app下载 RM新时代新项目-百度知道