一、手動操作流程(適用于調試或自動模式故障時)
- 操作前檢查
確認兩側電源狀態:主電源(常用電源)和備用電源的電壓、頻率在正常范圍(如 380V±5%,50Hz±0.5Hz),用萬用表測量并記錄;
檢查轉換開關本體無異常(如無異味、異響、灼燒痕跡),操作手柄位置清晰(“常用”“備用”“自動” 檔位標識完好)。
- 手動切換操作
若從 “常用電源” 切換至 “備用電源”:
① 將操作手柄從 “自動” 檔旋至 “手動” 檔,再緩慢旋向 “備用” 檔,過程中觀察負載供電是否中斷(正常應無縫切換,指示燈同步跳轉);
② 切換完成后,用鉗形電流表測量備用電源側電流,確認負載正常運行(電流≤開關額定電流)。若從 “備用電源” 切回 “常用電源”:操作步驟相反,切換時弧光熄滅后再到位。
- 操作后驗證
檢查開關本體溫度(用紅外測溫儀,溫升≤60K),各連接端子無松動;
記錄切換時間、負載狀態,若為故障處理,需注明切換原因(如常用電源失壓)。
二、自動模式操作流程(正常運行時)
- 自動模式設置
電壓檢測閾值(如常用電源失壓判定:低于額定電壓 85% 持續 3 秒);
切換延時(如常用電源故障后,延遲 5 秒切換至備用,避免瞬時失壓誤動作)。
將操作手柄置于 “自動” 檔,確認控制器參數正確:
- 自動切換過程(控制器觸發)
當常用電源出現失壓、過壓、缺相時,控制器自動發出切換指令:
① 先斷開常用電源側斷路器,待電弧熄滅(約 0.1 秒);
② 再閉合備用電源側斷路器,整個過程≤1.5 秒(敏感負載不宕機)。切換完成后,控制器指示燈顯示 “備用電源供電”,同時通過通信接口上傳狀態至監控系統。
- 恢復常用電源供電
常用電源故障排除后,控制器檢測到電壓恢復正常(持續 10 秒),自動執行 “備用→常用” 切換,流程同上述步驟;
若需禁止自動恢復(如常用電源需檢修),可在控制器面板鎖定 “備用” 模式,檢修完成后解鎖。
三、操作注意事項與安全規范
- 安全防護
操作時需佩戴絕緣手套、絕緣鞋,使用合格的絕緣操作桿(電壓等級匹配,如 10kV 開關用 10kV 絕緣桿);
雷雨天氣避免手動操作,若必須操作,需確認設備接地可靠(接地電阻≤4Ω)。
- 禁止行為
嚴禁在負載短路時強制切換(會(huì )導致開關燒毀);
自動模式下,不得手動扳動操作手柄(可能損壞內部機械聯鎖);
不允許帶負載調整控制器參數(需斷電設置,防止誤觸發)。
- 定期試驗
每月進行 1 次自動切換試驗(模擬常用電源失壓,驗證切換功能);
每年檢測機械聯鎖可靠性( “常用”“備用” 不能同時合閘),觸頭磨損量≤1mm。