    雙電源自動轉換開關怎么接線

    時間:2025-06-25 09:41:00 來源:格亞電氣 點擊次數:

    雙電源自動轉換開關(ATSE)接線詳解

    雙電源自動轉換開關(Automatic Transfer Switching Equipment,簡稱ATSE)是保障重要負荷在常用電源故障時,自動、快速切換至備用電源持續供電的關鍵設備。其正確接線直接關系到供電可靠性及設備與人身安全。以下為詳細接線指南:

    一、 核心概念與規范

    1. 定義與標準:

      • ATSE 能在兩路獨立電源(常用電源與備用電源)間自動或手動切換。

      • 核心標準:GB/T 14048.11《低壓開關設備和控制設備 第6-1部分:多功能電器 轉換開關電器》、IEC 60947-6-1。

      • 關鍵參數:額定工作電壓 (Ue)、額定工作電流 (Ie)、額定短時耐受電流 (Icw)、轉換時間、使用類別 (AC-33A/B)。

    2. 主要類型:

      • 核心:由兩臺斷路器(常用、備用)+ 機械聯鎖機構 + 控制器組成。

      • 功能:兼具電源轉換和短路保護功能。

      • 特點:保護功能集成,但結構相對復雜,轉換時間稍長(幾百毫秒)。

      • 核心:專用轉換機構(勵磁驅動/電機驅動)。

      • 功能:僅承載、接通、分斷電流,不具備短路保護。

      • 特點:結構緊湊、可靠性高、轉換速度快(幾十毫秒至幾秒)。

      • 保護:必須在前端配置保護電器(如斷路器、熔斷器)。

      • PC級 (整體式):

      • CB級 (斷路器式):

      • CC級 (接觸器式): 由接觸器+控制器+機械/電氣聯鎖構成,適用于較小電流,需特別注意電弧和觸頭壽命。

    二、 接線前必備準備

    1. 詳閱產品手冊: 不同品牌、型號的ATSE接線圖、端子定義、尺寸、操作方式、控制器設置均有差異。務必嚴格遵循手冊要求。

    2. 明確電源參數:

      • 常用電源 (N) 與備用電源 (R) 的來源(市電、發電機等)。

      • 電壓等級 (如 400V/230V AC)、頻率 (50/60Hz)、相數 (三相四線、三相五線、單相三線)。

      • 電源質量(電壓波動范圍、諧波含量)。

    3. 確認負載特性:

      • 負載類型:阻性(照明、加熱)、感性(電機、變壓器)、容性(補償電容)、混合。

      • 額定電流、啟動電流(尤其電機類)、功率因數、是否有要求(如不間斷、變頻器)。

    4. 選擇合適ATSE:

      • 類型: 根據負載重要性、轉換速度要求、保護配置選擇PC級或CB級。

      • 電流等級: Ie ≥ 負載計算電流,并考慮啟動沖擊、環境溫度降容系數(通常手冊提供)。

      • 數: 三相負載選4P(L1, L2, L3, N),需獨立切換N線時選4P;單相負載選2P(L, N)。通常推薦切換中性線(4P/2P),避免兩路電源N線電位差帶來風險。要求(如IT系統)可能選3P。

      • 轉換時間: 根據負載允許斷電時間選擇(如數據中心選快切<100ms,一般負荷可選慢切)。

      • 控制器功能: 自投自復、自投不自復、電網發電、延時設置、電壓/頻率檢測范圍、通訊接口等。

    5. 準備工具與材料:

      • 電工工具(螺絲刀、剝線鉗、壓線鉗、萬用表、相位表)。

      • 符合規格的導線(截面積滿足載流與短路保護配合要求,絕緣等級匹配)。

      • 線鼻子(OT/UT型)、絕緣膠帶、扎帶、標簽。

      • 個人防護用品(絕緣手套、護目鏡、安全鞋)。

    6. 安全:

      • 斷電操作! 確認常用電源、備用電源總開關均已斷開并掛鎖掛牌(LOTO)。

      • 使用驗電器驗證接線端子無電壓。

      • 遵守現場安全規程。

    三、 主回路接線詳解

    主回路負責承載大電流,連接電源與負載。接線錯誤后果嚴重!

    1. 接線端子識別:

      • 常用電源側:標有 N (Normal) 或 1 (Source 1) 的端子組 (L1N, L2N, L3N, NN)。

      • 備用電源側:標有 R (Reserve) 或 2 (Source 2) 或 G (Generator) 的端子組 (L1R, L2R, L3R, NR)。

      • 負載側:標有 Load 或 U/V/W 或 Out 的端子組 (L1, L2, L3, N)。

      • 關鍵: 仔細對照手冊端子圖,切勿混淆N側、R側和負載側!

    2. 接線步驟:

      • 使用合適力矩的螺絲刀/扳手擰緊接線端子螺絲(力矩參考手冊)。

      • 用力拉拽每根導線,檢查是否松動。

      • 目視檢查:無絕緣破損、無銅絲外露、線鼻子壓接良好、相序/性無誤、接地可靠。

      • ATSE 金屬外殼有專用的接地端子(標有 PE 或接地符號)。

      • 必須使用足夠截面的黃綠雙色導線,牢固、可靠地 連接到配電系統的保護接地排 (PE排) 上。這是防觸電的基本保障!

      • 嚴禁將 N 線作為 PE 線使用!

      • 將負載端的 L1, L2, L3, N 線 牢固、正確 連接到 ATSE 的 L1L2L3N (負載側) 端子。

      • 將常用電源的 L1, L2, L3, N 線 牢固、正確 連接到 ATSE 的 L1NL2NL3NNN 端子。

      • 將備用電源的 L1, L2, L3, N 線 牢固、正確 連接到 ATSE 的 L1RL2RL3RNR 端子。

      • 相序與性:

      • 三相系統: 必須保證常用電源與備用電源的 相序一致 (L1->L1, L2->L2, L3->L3)!接反可能導致電機反轉、設備損壞。接線前用相位表核對。

      • 單相系統: 必須保證常用電源與備用電源的 火線(L)接火線端子,零線(N)接零線端子。性接反是嚴重安全隱患。

      • 按需剝除導線絕緣層(長度參考端子要求)。

      • 多股導線必須使用與導線截面匹配的銅質線鼻子壓接牢固,接觸良好,避免毛刺。

      • 路徑規劃: 確定電源進線、負載出線的走線路徑,避免交叉、擠壓、靠近發熱源。

      • 導線處理:

      • 連接電源:

      • 連接負載:

      • 接地線(PE):

      • 緊固與檢查:

    四、 控制回路接線詳解

    控制回路負責信號采集、邏輯判斷和驅動ATSE動作。接線需準確對應控制器端子。

    1. 控制器端子識別(常見,以具體手冊為準):

      • 手動/自動切換 (Auto/Man)。

      • 強制轉換按鈕 (To NTo R)。

      • 遠程控制信號 (Remote StartRemote StopRemote Transfer)。

      • 發電機啟停信號 (Gen StartGen Stop)。

      • 電源輸入: Vcc / Com (控制器工作電源,通常取自常用或備用電源或獨立電源)。

      • 電源檢測輸入: N-L1N-L2N-L3N-N (常用電源電壓采樣);R-L1R-L2R-L3R-N (備用電源電壓采樣)。注意電壓等級!

      • 轉換指令輸出: 驅動ATSE內部電機或電磁鐵動作的端子 (如 To Motor CWTo Motor CCW)。

      • 狀態反饋輸出: 指示當前電源位置 (N-OkR-Ok) 或故障 (Fault) 的無源干接點或信號端子。

      • 控制信號輸入:

      • 通訊接口: RS485 A/B 或 CAN+/- 等(如支持Modbus, BACnet等)。

      • 延時設置跳線/撥碼: 用于設置轉換延時、返回延時、啟動延時等。

    2. 接線步驟與要點:

      • 控制線與主回路、大電流線分開走線槽/管,避免平行長距離敷設,減少干擾。

      • 導線兩端必須清晰、永久地標識! 使用線號管或標簽打印機。

      • 使用雙絞屏蔽線(如RS485)。

      • 嚴格按手冊定義連接 A 和 B 線(或 +/-),終端設備需加匹配電阻(通常120Ω)。

      • 屏蔽層在控制器端單點接地。

      • 按鈕/開關:使用無源觸點連接。

      • 遠程/發電機信號:通常為無源干接點或有源電平信號(如24VDC)。嚴格區分電壓類型和性,確認信號源與控制器輸入要求匹配! 長距離傳輸建議使用屏蔽線。

      • 使用電壓互感器 (PT) 或直接接入(根據控制器設計)。注意PT變比和精度。

      • 接線必須正確對應相序和性 (L1->L1, N->N)。使用屏蔽線并將屏蔽層單端接地可抗干擾。

      • 導線截面通常較?。ㄈ?.0-1.5mm2),但需滿足絕緣要求。

      • 控制器電源: 按要求接入穩定的工作電源(AC或DC),注意電壓等級和性。

      • 電源采樣線:

      • 轉換指令線: 連接控制器輸出端子到ATSE本體的操作機構(電機或電磁鐵線圈)。注意驅動電壓/電流等級,匹配。 通常使用多股軟線。

      • 狀態反饋線: 將控制器的狀態輸出端子連接到需要指示的地方(如指示燈、PLC、BMS)。干接點需注意負載能力。

      • 控制信號線:

      • 通訊線:

      • 設置跳線/撥碼: 根據設計要求(如轉換模式、延時時間)正確設置。

      • 走線與標識:

    五、 接線模式與負載處理

    1. 轉換模式與控制邏輯:

      • 自投自復: 默認優先常用電源。常用電源故障轉備用;常用電源恢復后,自動轉回常用。常見模式。

      • 自投不自復: 常用電源故障轉備用;常用電源恢復后,不自動轉回,需手動或遠程操作轉回。適用于備用電源更可靠或需避免頻繁切換的場景。

      • 電網-發電模式: 常用電源(電網)故障,控制器發出啟動發電機指令,發電機啟動、建壓后轉至發電機電源;電網恢復后,轉回電網并延時停止發電機。需要連接發電機啟停信號線。

      • 控制器設置: 通過撥碼開關、跳線或菜單設置轉換模式、各延時時間(轉換延時、返回延時、啟動延時、停機延時、冷卻延時)、電壓/頻率檢測閾值、閉鎖條件等。

    2. 負載接線注意事項:

      • 對電源質量敏感,關注切換擾動、電壓暫降/暫升。

      • 考慮加裝濾波器或在線式UPS做進一步保護。

      • 啟動沖擊電流較小,對轉換時間要求相對寬松。

      • 注意氣體放電燈(金鹵燈、鈉燈)的再啟動特性。

      • ATSE切換產生的瞬時斷電或波形畸變可能被UPS視為故障而轉電池。選擇轉換時間短(<4ms)的靜態開關STS更理想。若用機械式ATSE,需評估UPS耐受能力。

      • 兩路電源同步性(頻率、相位)良好,減少切換擾動。

      • 轉換時間要求高: 防止電機因斷電時間過長轉速下降過多導致切換沖擊電流過大甚至堵轉。PC級ATSE的快切特性(<100ms)更適合。

      • 相序!相序!相序! 兩路電源相序必須絕對一致!否則切換瞬間電機反轉,損壞設備。

      • 降壓啟動/變頻器: ATSE應安裝在啟動器/變頻器的電源輸入端。ATSE容量能承受電機啟動沖擊電流。

      • 電機類負載:

      • UPS輸入:

      • 照明類負載:

      • IT設備/精密儀器:

    六、 常見接線錯誤與后果

    錯誤類型可能后果嚴重性
    相序接反電機反轉、設備損壞、機械損傷
    L/N線混接單相設備燒毀、觸電危險、短路風險
    N線與PE線混接設備外殼帶電、漏電保護器誤動/拒動、嚴重觸電風險
    接地(PE)未接/虛接喪失基本保護,觸電風險劇增
    電源側與負載側接反ATSE無法正常切換,可能導致電源短路或負載失電
    常用/備用端子混淆邏輯混亂,可能優先使用備用電源或在故障時無法切換中高
    控制電源接錯控制器燒毀、功能異常中高
    電源采樣線接錯控制器誤判電源狀態(如正常判故障),導致誤切換或不切換
    驅動指令線接錯/松脫ATSE無法動作或動作異常
    導線截面積不足過熱、絕緣老化、火災風險
    端子未擰緊接觸電阻大、發熱、打火、燒蝕端子,終斷路或起火
    無標識或標識錯誤給后期維護、調試帶來困難和安全隱患

    七、 接線完成后的測試與驗證

    接線完成≠工作正常!必須進行嚴格測試:

    1. 斷電檢查 (靜態):

      • 主回路:電源側與負載側之間無短路;相同電位點(如兩路電源N線)是否按設計要求連通或隔離。

      • 控制回路:線路通斷性;對地絕緣(兆歐表更佳);無短路。

      • 再次核對接線,對照手冊和圖樣,確認無遺漏、無錯誤。

      • 使用萬用表(電阻檔/蜂鳴檔)檢查:

      • 檢查機械聯鎖(CB級)動作是否順暢無卡滯。

    2. 分步上電測試 (動態):

      • 在常用電源供電正常且ATSE處于“常用位”時,斷開常用電源進線開關。

      • 控制器應檢測到常用電源故障,按設定延時后,發出切換指令,ATSE應動作至“備用位”。

      • 觀察負載是否斷電(切換時間)及恢復供電。記錄切換時間。

      • 恢復常用電源,觀察ATSE是否按設定模式(自復/不自復)動作。

      • 測量備用電源輸入端子電壓是否正常、相序正確。

      • 控制器應顯示“備用電源正?!?。在“自投不自復”模式或手動操作下,應能將ATSE切換至“備用位”。

      • 測量負載端電壓應正常。

      • 測量常用電源輸入端子電壓是否正常、相序正確。

      • 控制器應得電,顯示“常用電源正?!?,ATSE應自動或手動操作至“常用位”。

      • 測量負載端電壓應正常。

      • 只送常用電源:

      • 只送備用電源:

      • 模擬故障切換:

      • 測試強制轉換: 操作本地按鈕或遠程信號,測試強制切換到常用、備用功能是否正常。

      • 測試發電機模式 (如適用): 模擬電網掉電,檢查發電機啟動信號是否發出,發電機建壓后是否切換,電網恢復后是否切換回并停發電機。

    3. 帶載測試 (謹慎進行):

      • 在確認空載切換正常后,逐步投入實際負載。

      • 觀察切換過程中負載運行情況(尤其電機、UPS、精密設備)。

      • 監測切換瞬間的電壓、電流波形(如有條件)。

      • 檢查ATSE本體、導線、端子溫升是否正常。

    4. 功能與設置確認: 核對控制器設置(模式、延時、閾值)是否符合設計要求。

    5. 文檔記錄: 更新接線圖、端子圖,記錄測試結果、設置參數。

    八、 維護與安全注意事項

    • 定期檢查: 檢查接線緊固度、絕緣狀況、溫升、灰塵、腐蝕。測試切換功能。

    • 操作權限: 非專業人員禁止操作ATSE本體和控制器設置。

    • 斷電維護: 任何維護工作前必須斷開電源并驗證無電。

    • 備品備件: 關鍵場所考慮控制器備件。

    • 環境要求: 安裝環境符合產品要求(溫度、濕度、海拔、污染等級)。

    總結:

    雙電源自動轉換開關的接線是一項嚴謹和專業的工作,涉及強電、控制邏輯和系統集成。安全、規范、準確是核心原則。 務必做到:

    1. 斷電操作,安全防護。

    2. 熟讀手冊,按圖施工。

    3. 主回路: 嚴把相序、性、接地關,端子緊固牢靠。

    4. 控制回路: 信號對應準確,抗干擾處理到位,標識清晰。

    5. 嚴格測試: 從靜態到動態,從空載到帶載,步步驗證。

    6. 規范文檔: 記錄完整,便于維護。

    只有每個環節都一絲不茍,才能ATSE在關鍵時刻可靠動作,保障供電連續性和系統安全。5000字篇幅旨在覆蓋關鍵細節,實際操作中仍需結合具體產品手冊和工程規范進行。

    附錄:關鍵標準與選型要素速查表

    項目內容/選項
    核心標準GB/T 14048.11, IEC 60947-6-1
    ATSE類型PC級 (無保護,需配斷路器/熔斷器) / CB級 (帶保護) / CC級 (接觸器式)
    數選擇推薦4P (三相+N切換) / 3P (僅切換相線,需評估N線風險) / 2P (單相)
    轉換時間快切 (<100ms, 電機/UPS) / 慢切 (一般負荷) / 快切 (<4ms, STS)
    額定電流 (Ie)≥ 負載計算電流 × 降容系數 × 啟動系數 (電機)
    額定電壓 (Ue)≥ 系統標稱電壓
    短時耐受電流(Icw)≥ 預期短路電流 (需與前端保護配合)
    使用類別AC-33A (電動機為主) / AC-33B (混合負載) / AC-31B (阻性負載)
    轉換模式自投自復 / 自投不自復 / 電網-發電模式
    控制器功能電壓/頻率檢測、延時設置、狀態指示、通訊接口(Modbus/BACnet等)、發電機控制
    關鍵保護PC級: 前端必須配斷路器/熔斷器 CB級: 自帶短路保護
    安裝環境溫度、濕度、海拔、污染等級、防護等級(IP)

    (注:本指南力求準確,但具體操作務必以所選用ATSE產品的官方技術手冊和圖紙為準?。?/span>


    上一篇:ats雙電源自動切換開關箱的詳細介紹
    下一篇:格亞電氣雙電源自動轉換開關都有哪些型號?
    相關資訊
    高溫環境(200℃+)插入式氣動快換接頭的材料選擇與隔熱設計 智能氣動快插接頭:集成傳感器與物聯網模塊的數字化升級 基于區塊鏈的太陽能光伏系統交易模式探索 雙電源自動轉換開關怎么操作? WIFI網絡(luò )控制斷路器的優勢分析及市場應用前景展望 WIFI智能斷路器:提升家居安全系數的關鍵設備 4G智能斷路器:未來智能家居的必備組件 RS485智能斷路器:遠程監控電氣設備的利器 隔離型雙電源技術創(chuàng )新推動電力行業變革 隔離型雙電源技術的原理、應用及市場前景 雙電源自動轉換開關的性能指標及評估方法 如何通過智能雙電源自動轉換開關提高電力系統的供電質量? 雙電源自動轉換開關的維護與保養指南 解析雙電源自動轉換開關的電路設計與實現 智能雙電源自動轉換開關在電力系統中的預防性維護與故障診斷 雙電源自動轉換開關在能源領域的應用前景 雙電源自動轉換開關在軌道交通領域的應用 雙電源自動轉換開關在工業自動化領域的作用 雙電源自動轉換開關的防雷擊保護措施
    聯系方式

    地址:樂(lè )清市北白象工業區

    電話:0577-62926966

    手機:13957717877

    郵箱:sale@cngeya.com

    標簽

    相關視頻

    相關新聞

    COPYRIGHT ? 2023 浙江格亞電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED,格亞電氣是專業雙電源自動轉換開關生產廠家!
    技術支持:米點云建站 浙ICP備15042004號-38
    咨詢

    電話

    電話

    0577-62926966

    手機

    錢總

    13957717877

    公眾號

    二維碼

    公眾號

    RM新时代有限公司
    <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
    1. 
      

      <samp id="nrtou"></samp>
    2. <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
      1. 
        

        <samp id="nrtou"></samp>
      2. RM新时代 rm新世界 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代新项目-百度知道 rm新世界 RM新时代专业团队 RM新时代新项目-百度知道 rm新时代靠谱的平台 RM新时代app下载 RM新时代新项目-百度知道