雙電源自動轉換開關(ATS)控制器說明書
一、產品概述
雙電源自動轉換開關控制器(以下簡稱“控制器”)是一種用于監測主電源(常用電源)和備用電源(如發電機、備用電網)狀態的智能設備。當主電源發生故障(如斷電、欠壓、過壓等)時,控制器能自動切換至備用電源,并在主電源恢復后自動切換回主電源,供電連續性。
主要功能
自動切換:實時監測雙電源狀態,自動完成電源切換。
手動切換:支持手動強制切換電源。
狀態顯示:LED/LCD屏顯示電源狀態、故障報警等信息。
參數設置:可調節切換延時、電壓閾值等參數。
保護功能:過壓、欠壓、缺相、短路等保護。
二、技術參數
項目 | 參數說明 |
---|---|
額定電壓 | AC 220V/380V ±20% |
額定頻率 | 50/60Hz |
切換時間 | ≤3秒(可調) |
控制方式 | 自動/手動切換 |
顯示方式 | LED指示燈/LCD顯示屏 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
防護等級 | IP20(室內安裝) |
三、安裝與接線
1. 安裝要求
安裝在干燥、通風、無腐蝕性氣體的環境。
電源線符合額定電流要求,并可靠接地。
2. 接線示意圖
(此處插入接線圖,標注常用電源、備用電源、負載輸出端子)
3. 接線步驟
主電源輸入:將常用電源接入控制器標有“L1/N”或“主電源”的端子。
備用電源輸入:將備用電源接入控制器標有“L2/N”或“備用電源”的端子。
負載輸出:將負載線接入控制器標有“OUT”或“負載”的端子。
接地線:連接設備接地端子至接地系統。
四、操作說明
1. 自動模式
上電后默認進入自動模式,控制器自動檢測主電源狀態。
主電源異常時,延時后切換至備用電源(延時時間可設置,默認3秒)。
主電源恢復后,延時切換回主電源(防止頻繁切換)。
2. 手動模式
按“手動/自動”鍵切換至手動模式。
按“電源選擇”鍵強制切換至主電源或備用電源。
3. 參數設置
長按“設置”鍵3秒進入參數設置界面。
通過“↑/↓”鍵調整參數(如切換延時、電壓閾值)。
按“確認”鍵保存并退出。
五、維護與保養
定期檢查接線是否松動,清除灰塵。
每半年測試一次自動切換功能。
避免潮濕、高溫環境,防止控制器內部元件老化。
六、常見故障處理
故障現象 | 可能原因 | 解決方法 |
---|---|---|
無法自動切換電源 | 主/備用電源未接通 | 檢查電源輸入是否正常 |
切換延遲過長 | 參數設置錯誤 | 重新設置切換延時時間 |
顯示屏無顯示 | 電源未接通或控制器損壞 | 檢查電源,聯系售后 |
頻繁切換 | 電壓波動過大 | 調整電壓閾值或加裝穩壓器 |
七、安全注意事項
安裝和維修前必須斷開電源!
非專業人員請勿拆卸控制器。
禁止超負荷使用,負載電流在額定范圍內。
備用電源(如發電機)需提前啟動并穩定后再接入系統。
格亞電氣服務熱線:13957717877