一、接線圖核心要素
1. 電源輸入側
主電源(市電):L1、L2、L3、N(三相四線制)
備用電源(發電機/UPS):G1、G2、G3、GN
電源監測端子:
主電源電壓檢測:Ua1、Ub1、Uc1(接主電源相線)
備用電源電壓檢測:Ua2、Ub2、Uc2(接備用電源相線)
2. 控制器核心接線
控制電源:
工作電源輸入:A1(火線)、A2(零線),通常取電源側(AC 220V/380V)
備用電源檢測回路:B1、B2(接備用電源相線與零線)
執行機構驅動:
主電源合閘線圈:KM1(端子11-12)
備用電源合閘線圈:KM2(端子21-22)
機械互鎖信號:IL(常閉觸點串聯在對方控制回路中)
3. 外部設備接口
發電機啟??刂疲?/strong>
啟動信號輸出:GEN_START(無源干觸點,常開)
停機信號輸出:GEN_STOP(常閉觸點)
發電機運行反饋:GEN_RUN(接收發電機運行狀態信號)
報警與通信:
故障報警輸出:ALM1、ALM2(繼電器輸出)
RS-485通信接口:TX+、TX-(支持Modbus協議)
二、典型接線步驟(以三相四線系統為例)
步驟1:主備電源接入
主電源接線
將市電L1、L2、L3分別接入控制器輸入端子Ua1、Ub1、Uc1
市電零線N接至控制器N端子
地線PE接入專用接地排(與ATS外殼可靠連接)
備用電源接線
發電機輸出端G1、G2、G3接控制器Ua2、Ub2、Uc2
發電機零線GN接控制器N端子(需與主電源零線共地)
發電機地線獨立接至接地系統(禁止與主電源地線直接短接)
步驟2:負載輸出接線
負載端L1'、L2'、L3'接控制器輸出端子(OUT1、OUT2、OUT3)
零線N'接控制器N_OUT端子
負載總電流不得超過ATS額定值(需匹配電纜截面積)
步驟3:控制回路接線
控制器電源
從主電源L1取電接至A1端子,N接至A2端子(若為380V系統,接L1-L2)
可選備用控制電源:從備用電源取電并聯接入(需配置電源選擇繼電器)
發電機聯動控制
GEN_START端子接發電機啟動繼電器線圈(線圈另一端接電源中性線)
GEN_RUN端子接收發電機運行狀態信號(常開觸點閉合表示發電機就緒)
狀態反饋與報警
ALM1端子接聲光報警器(主電源故障時閉合)
ALM2端子接備用電源異常指示燈
步驟4:互鎖與保護
機械互鎖:KM1線圈回路中串聯KM2常閉觸點,反之亦然
電氣互鎖:控制器內部邏輯設置切換延時(默認0.5-30s可調)
過流保護:外接斷路器(QF)額定電流為ATS額定電流的1.25倍
三、關鍵注意事項
相位同步檢測
主備電源需同相位序(用相序表驗證L1-L2-L3與G1-G2-G3順序一致)
若為不同電源(如市電與發電機),需配置同步檢查繼電器(25號繼電器)
中性線處理
四ATS需斷開中性線(N線),三ATS保持N線直通
禁止將主備電源N線直接并聯(需通過控制器內部觸點切換)
電磁兼容設計
控制信號線采用屏蔽雙絞線(如RVVP 2×1.5mm2)
電源線與信號線分層走線(間距>200mm)
接地系統
ATS金屬外殼需雙重接地(接地點電阻≤4Ω)
等電位聯結:主備電源接地排通過銅排互聯(截面積≥25mm2)
四、常見接線錯誤及后果
錯誤類型 | 后果 | 解決方案 |
---|---|---|
相序接反 | 電機反轉,精密設備損壞 | 使用相序表校正接線 |
N線與PE線混接 | 漏電保護器誤動作 | 嚴格區分功能導線顏色 |
未配置切換延時 | 電源短時并聯導致短路 | 設置小切換時間≥100ms |
線徑不足 | 觸點溫升超標,絕緣老化 | 按IEC 60364選擇電纜截面積 |
五、智能化接線升級
無線監測模塊
加裝無線電壓傳感器(如ZigBee模塊),替代傳統硬接線檢測
云平臺集成
通過4G DTU將控制器狀態上傳至云平臺(接線僅需連接TX/RX端子)
自適應相位補償
配置靜態開關(STS)實現μs級切換(需并聯LC濾波電路)
正確接線是保障ATS可靠運行的基礎,實際操作中需結合具體設備手冊,并嚴格按照GB/T 14048.11標準執行。對于大容量系統(>1600A),建議采用母排連接并配置溫度監測點。
格亞電氣是雙電源自動轉換開關的專業生產廠家,下面是格亞電氣雙電源自動轉換開關的接線圖: