智能雙電源自動轉換開關的故障診斷與排除方法如下:
一、接入電源后,雙電源自動切換開關不工作,控制板燈沒亮
可能原因:
1. 全部路線安裝不正確或不堅固。
2. 熔斷絲芯破裂。
解決方法:
1. 查驗路線,若有安裝不正確,立即改正;若有路線聯接不堅固,再次聯接。
2. 假如確定熔斷絲芯破裂,拆換新的熔斷絲。
二、接入電源時,雙電源自動切換開關不工作,但控制板燈亮了
可能原因:
1. 自動切換開關沒有轉換到自動部位。
2. 自動切換開關廷時調整時間太長。
解決方法:
1. 將自動切換開關轉到手動式部位,另外b型控制板的自動電源開關燈不可以處在自動部位。
2. 再次調節延遲時間dip開關并重設控制板。
三、雙電源自動切換開關跳閘燈亮
可能原因:
1. 運送全過程中隔離開關有可能會(huì )跳閘。
2. 隔離開關在應用全過程中跳閘。
解決方法:
1. 在前一種狀況下,扣下來跳閘按鍵后,當自動轉換到自動情況時,另外按住校準按鍵。
2. 假如是短路原因造成跳閘,首先將短路現象排除后再進行手動或自動轉換。如在未排除短路故障情況下進行手動或自動轉換,易造成二次短路或出現人身傷害。
3. 過載情況下跳閘,首先檢查用電設備負載,同時要檢查ATS使用塑殼斷路器額定電流是否能滿足負載,如不滿足應更換塑殼斷路器,否則會(huì )引起斷路器頻繁跳閘,造成斷路器動靜觸頭燒損,影響供電系統。
此外,對于控制器插件問題,可以嘗試重新接插或更換控制器。如果是進線電源端中性線與相線接反導致的問題,則需要重新更正接好。
請根據實際情況判斷并采取相應措施。如果無法自行解決問題,請聯系專業人員進行維修。